Как влияет конфигурация RAID на методику определения узких мест? |
☑ |
0
TormozIT
гуру
16.02.15
✎
10:10
|
Сегодня экзамен. Не могу найти инфу по вопросу.
Как влияет конфигурация RAID на методику определения узких мест?
|
|
1
shuhard
16.02.15
✎
10:12
|
(0) наверно счетчики производительности для рэйда имеют иное толкование
|
|
2
floody
16.02.15
✎
10:14
|
подсчет дисков, работающих параллельно - считается немного по разному
|
|
3
TormozIT
гуру
16.02.15
✎
10:16
|
Вот нашел такую инфу
При выборе конфигураций RAID можно использовать следующие формулы вычисления числа операций ввода-вывода (I/Os), приходящихся на один диск:
Raid 0: I/O на диск = (чтений + записей) / число дисков массива
Raid 1: I/O на диск = [чтений + (записей *2)] / 2
Raid 5: I/O на диск = [чтений + (записей *4)] / число дисков массива
Raid 10: I/O на диск = [чтений + (записей *2)] / число дисков массива
Вот пример вычисления количества операций ввода-вывода на диск для RAID 1 на основе значений счетчиков:
Disk Reads/sec = 90
Disk Writes/sec = 75
Формула для ввода-вывода на RAID-1 массив является [чтений + (записей*2)] / 2 или [90 + (75*2)] / 2 = 120 I/Os на диск.
|
|
4
ssh2QQ6
16.02.15
✎
10:24
|
Аналогичные формулы
|
|
5
TormozIT
гуру
16.02.15
✎
10:42
|
А почему у RAID 5 такая формула есть идеи?
|
|
6
Ndochp
16.02.15
✎
10:50
|
(5) походу перед записью стоит коэффициент сложности. В 5 рейд сложнее всего запихать - там считать надо.
|
|